集水池内应保证水流平稳,流态良好,不产生涡流和滞流,必要时可设置导流墙

2015-02-04

城市污水的水质和水量随时间而变化,污水量越小,其水质和水量变化程度越大。城市 工业废水的水质和水量,也会随着企业的性质不同而变化,污水的水量变化对污水处理设 备,特别是生物处理设施正常发挥其净化功能是不利的,甚至还可能遭到破坏。在这种情况 下,经常采取的措施是,在污水处理系统之前,设均和调节池,用以进行水量的调节和水质的 均和,以保证污水处理设施的正常运行。此外,调节池还可以起到临时贮存事故排水的作 用。
调节池的型式和容量的大小,随城市污水排放过程的特点和规律,以及对调节、均和要 求的不同而异。如污水的水质变化不大,对污水处理没有影响,而只是需要在水量上有所贮 存,则此时只需要设置简单的水池,作为水量调节之用,贮存盈余,补充短缺,使生物处理设 施在一日内都能够得到均和的进水量,保证正常运行。
调节池作为污水处理设施,常位于生物处理设施之前,用以调节水量和均和水质之用, 调节系统包括集水池、格栅和调节池。
污水泵房集水池的最高水位应满足有效容积的要求,一般可采用与进水管渠的设计水 面标高相平。在任何情况下集水池最高水位不得超过进水管的管顶。在具有中途泵站的排 水系统中,对下游污水泵站集水池的最高水位,还应考虑水泵突然停止工作后,水流涌水高 度的影响。雨水泵站集水池的最高水位应与进水管管顶相平,如雨水管道部分受压时,其最 高水位可高出进水管管顶,但应低于格栅平台0.5 ma
集水池内应保证水流平稳,流态良好,不产生涡流和滞流,必要时可设置导流墙。水泵 吸水管按集水池的中轴线对称布置,每台水泵在吸水时应不干扰其他水泵的工作。雨水泵 站集水池的底板应保持水平,以保证水流平稳,其流速以0.30.8m/s为宜,最大不得超过 1.2 m/s.